机房的清洁度,温度、湿度应达到什么要求 ?机房新风的供风标准是什么?每小时每人多少立方米?
科普回答:夏季冬季全年温度23±2℃(A级) 20±21℃(B级)
相对湿度45%-65% (A级) 40%-70%(B级)
A级机房温度变化率<5℃/h并不得结露;
B级机房温度变化率<10℃/h并不得结露;
主机房内的空气含尘浓度,在表态条件下测试,每升空气中大于或等于0.5μm的尘粒数,应少于18,000粒。
机房新风量设计规范要求
(1) A级机房洁净度为30万级,B级机房洁净度为20万级。
(2) 每人新风量应为40~60m/h。
(3) 机房空气量循环次数标准应大于2~3次/h。
(4) 室内总循环风量的5%。
(5) 维持室内正压所需风量。
查看详情 →