400-686-6839
科普回答:机房运维就是保证机房及里面的设备能够正常运行。运维内容包括模块化数据中心、UPS电源系统、精密空调系统、配电系统、发电机系统、新风系统、消防系统、动环系统、机房基础设施等。 运维服务内容包括:技术咨询、故障检测、定期巡检、设备诊断、备品备件、运行维护
查看详情 →
科普回答:您好,感谢您对科普的信任,很高兴为您解答!UPS过载,请先卸掉部分负载,再使用。
科普回答:(1)当市电电压波动异常,达到UPS市电切换电压,则会动作,此属UPS正常保护动作。(2)UPS输出接上了打印机等启动电流大的负载,打印机开启运行时的瞬间大电流导致UPS误动作。请将打印机等不重要的设备从UPS上改接到市电插座上。
科普回答:当电池老化时,会造成蓄电不足或电池曾经因停电而放过电,造成回充时间不足(充电时间应10小时以上,以回充至90%容量),以上状况皆会使UPS无法后备供电或供电时间不足。若电池老化,请更换.
科普回答:首先检查断路器是否弹开?如已弹开,可用手将其按复位即可。其次,当市电波动并超出UPS的输入规格,则UPS会自动转至电池供电(绿灯闪烁,蜂鸣器每4秒鸣叫一声)。当市电恢复正常,UPS则会自动跳回市电供电。在UPS转入后备供电后,请及时对个人电脑及其他设备做存盘或其他断电应急处理。市电恢复正常后,请及时开启UPS,使电池充电。
综合问答
今天已有2356位客户获得了满意的数据
机房长度*
机房宽度*
吊顶到地板高度*
*我的情况比较复杂,咨询人工客服
机房总高度*
机柜数量*
单机柜功率*
封闭冷通道类型
UPS设备类型
空调功率类型
精密配电柜
环境监控包
服务器机柜数量*
网络机柜数量*
延时时间*
电池节数*
我们将把计算数据发送到您的手机
今天已有2356位客户获得了满意的设计图
* 我们将保护您的隐私信息