科普回答:(1)当市电电压波动异常,达到UPS市电切换电压,则会动作,此属UPS正常保护动作。(2)UPS输出接上了打印机等启动电流大的负载,打印机开启运行时的瞬间大电流导致UPS误动作。请将打印机等不重要的设备从UPS上改接到市电插座上。
查看详情 →
科普回答:当电池老化时,会造成蓄电不足或电池曾经因停电而放过电,造成回充时间不足(充电时间应10小时以上,以回充至90%容量),以上状况皆会使UPS无法后备供电或供电时间不足。若电池老化,请更换.
科普回答:首先检查断路器是否弹开?如已弹开,可用手将其按复位即可。其次,当市电波动并超出UPS的输入规格,则UPS会自动转至电池供电(绿灯闪烁,蜂鸣器每4秒鸣叫一声)。当市电恢复正常,UPS则会自动跳回市电供电。在UPS转入后备供电后,请及时对个人电脑及其他设备做存盘或其他断电应急处理。市电恢复正常后,请及时开启UPS,使电池充电。
科普回答:故障分析:不能进行市电向逆变供电转换,说明市电向逆变供电转换部分出现故障,要重点检测: ——蓄电池电压是否过低,蓄电池保险丝是否完好; ——若蓄电池部分正常,检查蓄电池电压检测电路是否正常; 若蓄电池电压检测电路正常,再检查市电向逆变供电转换控制输出是否正常。
科普回答:故障分析:蓄电池保险丝熔断,说明蓄电池供电流过大,检测步骤如下: ——逆变器是否击穿; ——蓄电池电压是否过低; ——若蓄电池电压过低,再检测蓄电池充电电路是否正常; ——若蓄电池充电电路正常,再检测蓄电池电压检测电路工作是否正常。